nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-17 14:54
这是一台中频淬火电源的冷却出水箱,上面有20多根出水管线,而每一根管线就是给中频电源内部晶闸管、电抗器冷却用的,当发现其中一根有水堵现象时,此时出水流量将会减少,很容易引起电源内部晶闸管、电抗器损坏,为此,我们工作一会就需要过去看看是否正常,我在想能否在每一根管线上加装一根水温传感器,当水温高的时候就说明有水堵现象,此时报警,然后再进行这根管线疏通,以避免引起器件烧坏现象,不知道使用什么形式的传感器,特请教坛友们的帮助,附图就是出水箱现状,谢谢!


liuwanhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 218 点
下载积分: 588 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-20 10:56
       做水处理的都了解,在每个管路上加个透明的流量计。流量计里边有个小磁环,有水流动时,磁环就随水流升高,用磁控开关检测磁环升高的位置就可以确定是否有水流通过管路。  QQ:304804655
重庆自动化设计18716380185 群:328649838