这是一台中频淬火电源的冷却出水箱,上面有20多根出水管线,而每一根管线就是给中频电源内部晶闸管、电抗器冷却用的,当发现其中一根有水堵现象时,此时出水流量将会减少,很容易引起电源内部晶闸管、电抗器损坏,为此,我们工作一会就需要过去看看是否正常,我在想能否在每一根管线上加装一根水温传感器,当水温高的时候就说明有水堵现象,此时报警,然后再进行这根管线疏通,以避免引起器件烧坏现象,不知道使用什么形式的传感器,特请教坛友们的帮助,附图就是出水箱现状,谢谢!


nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 14:57
如果使用其他形式的传感器也可以,希望坛友们给出个主意,谢谢!
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-17 16:27
引用
引用第3楼john42tw于2013-04-17 16:24发表的  :
1.加熱電偶線監測溫度溫度過高發出警報
2.加水流開關 當無水流過時 開關ON

如果加水流开关的话,水流量能否根据自己的需要来设定?

加热电偶的话,是不是需要配套温度显示仪表?20多个的话,这个仪表盘估计不小。是不是需要在每根管线上加装一个三通,单独给热电偶上设置一个口?有这种尺寸的热电偶吗?

谢谢!
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-18 05:31
引用
引用第9楼782281242于2013-04-17 22:36发表的  :
加压力控制



这个主意还不错,使用水压开关?
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-18 11:00
楼上的朋友说的流量开关以前考虑过,因为尺寸太大不太好安装吧