以前加热是用温控表控制,电流是用互感器和电流表的,现在所有东西要做到触摸屏里,控制倒没问题,那电流用什么元器件可以反馈到触摸屏显示。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8212 个
工控威望: 10341 点
下载积分: 21023 分
在线时间: 3005(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-05
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 16:50
电流互感器信号进入电流变送器,转换为PLC模拟量信号就行了。