楼主  发表于: 2013-04-17 14:18
各位老师好,
这个松下PLC我不知道怎么外部接线,输入端口的COM端和输出端口的+ 和- 该怎么接线呀,
输出端口24V 和0V 我用万用表测试是PLC 的24V 但是+和- 还有COM 都没电压,而且也不导通。
我不用PLC的电源,要在外部重新接入一个24V的电源,请问一下,这个该怎么接线呀。
wcsnf609
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2016-11-06
查看wcsnf609的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 15:17
输入(x):DC24V,com接+,传感器要求NPN型。输出+,-,分别接dc24v+,-