zwjack
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 2743 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2012-06-04
最后登录: 2016-10-22
查看zwjack的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-16 21:49
本程序是一个时控程序程序如下





  


本程序时控自动控制Y5启停
手动控制Y5启停都正常
我想的是用一个按钮
既能手动控制Y5的启停
又能在手动启动Y5后由时控电路自动停止
我在M11后串了M常闭M219也不行
能想到的几种方法都试遍了
都不行
但我想一定可以的
有知道的高手还望指点一二。
程序: 时控打印.zip (13 K) 下载次数:26
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5173 个
工控威望: 7396 点
下载积分: 157919 分
在线时间: 3135(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-09-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-18 14:47
引用
引用第1楼zwjack于2013-04-16 21:54发表的  :
手动启动后
时控时间到后
为什么M100接通了
但就是RST Y5不动作
我是在监控里看的

手动启动后M219为ON状态,该状态导致SET Y5一直有效,即便M100为ON导通了RST Y5指令。
因SET Y5在RST Y5之后,故SET指令有效,导致M100通了Y5也不能复位。
如三楼讲讲两指令位置调换即可复位掉Y5。
---------------------
手动启动后M219一直保持ON状态,这是自动程序控制不了的,只能手动再触发一次M217,才能将M219复位。
所以你需要根据你的 逻辑控制要求,对手动/自动程序添加控制条件,避免两者相互影响。