关于三菱FX的SET指令用RST指令不能复位的问题
上一主题
下一主题
zwjack
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
2743 点
下载积分:
1491 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2012-06-04
最后登录:
2016-10-22
查看zwjack的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-16 21:49
全看
|
小
中
大
本程序是一个时控程序程序如下
本程序时控自动控制Y5启停
手动控制Y5启停都正常
我想的是用一个按钮
既能手动控制Y5的启停
又能在手动启动Y5后由时控电路自动停止
我在M11后串了M常闭M219也不行
能想到的几种方法都试遍了
都不行
但我想一定可以的
有知道的高手还望指点一二。
程序:
时控打印.zip
(13 K) 下载次数:26
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-13
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-18 14:11
全看
|
小
中
大
按此
程序的顺序写法,M216永远不会ON,不能RST y5
因为M218也是脉冲讯号,在68步此时M219还未ON,当执行到71步M219置ON,下一次扫描时,M218己off,故M216还是不能ON
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。