sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-16 16:36
公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
  没挂其它大点的单相两相负载 
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
dmq401
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 131 点
下载积分: 540 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-04-16
最后登录: 2020-09-02
查看dmq401的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-16 21:40
    电机有修复过  一般修复过的电机跟原配的多少有点区别,绕组间不平衡会影响到三相电流   或者是驱动的负载有问题
电流不平衡的话,电机肯定会发热。转矩输出不稳定,功率相比之下会下降   容易烧坏电机  
   建议你好好的检查一下电机及负载  排除这些问题后在找别的问题      
    对我来讲  这样是不安全的  希望这些对你有帮助,早点排除问题  做这行是不可以马虎的