sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-23
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-16 16:36
公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
  没挂其它大点的单相两相负载 
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
jun1369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 137 点
下载积分: 464 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2014-04-11
查看jun1369的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 15:26
三相电源线的线径,长度必须一样,否则三相电流就不平衡,也看看三相电源。
jun1369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 137 点
下载积分: 464 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2014-04-11
查看jun1369的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-17 15:36
三相电源线的线径,长度必须一样,否则三相电流就不平衡,也测量一下三相电源线的线阻是否相等。