楼主  发表于: 2013-04-16 16:36
公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
  没挂其它大点的单相两相负载 
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
eb545
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 272 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2023-12-19
查看eb545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 08:25
个人理解:线阻R=pl/s,线的长与直径变了,R也变了,接到定子绕组上就变得不平衡了