用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相平衡
上一主题
下一主题
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-16 16:36
全看
|
小
中
大
公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
没挂其它大点的单相两相负载
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
分享
xujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
400 点
下载积分:
24068 分
在线时间: 592(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-11-06
查看xujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-17 08:17
全看
|
小
中
大
电机运转时三相电压平衡不?估计电机运行时原来的电缆压降比较大,新拉的电线压降小。新拉线电压高其余两相低。电压高电流小。个人理解。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相平衡
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问