公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
没挂其它大点的单相两相负载
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
分享
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
348 个
工控威望:
349 点
下载积分:
1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-10-15
查看wisexdh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-17 16:55
全看
|
小
中
大
大电机电阻很少,如果电缆长度不一太明显很容易造成电机绕组不平衡!