公司大修时,有一车间的B相电缆损坏。该电缆是地埋,领导定再从桥架放一根线。
损坏的S400,90米,
新放的S500,138米。(考虑到线要加长)
现在280KW电机开起来,三相电流680A,466A,570A。
这安全吗?
求高人指点!!
急急急!!!!
  没挂其它大点的单相两相负载 
电机以前都运行正常呀。
S500,流过电流小
老电缆直埋地下运行温度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
22472775
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 112 点
下载积分: 606 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-05-01
最后登录: 2018-09-10
查看22472775的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 17:41
你测下电机的输入接线柱电压..三相差2%以内就是正常的..那就是电机问题.