各位,
三菱FX-PLC如何编写任意闪烁定时器,就是可以通过输入两个数据,控制定时器的闭合时间和断开时间,一直循环下去。
有没有比较容易的写法或是指令??
THX。
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-12-26
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-16 12:25
全看
|
小
中
大
LD M8000
LDI T1
OUT T0 D0
AND T0
OUT T1 D1
LDP T0
ORP T1
ALT Y0
END
D0,D1内放你的数据,当然其实是有限制的,你不可以放的数值超过1~32767的范围。否则定时器不对。而且对于人眼来说,太快的变换频率,人眼根本不能分别