泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-15 12:21
三菱F940GOT与Q00PLC连接问题求教
现有F940屏与Q00PLC(CPU)连接使用中出现不能通讯,但是QPLC的通讯口现在可以上传、下载程序。(证明PLC通讯口没有问题)与屏通讯线是PLC的程序上传下载线,因该线也没有问题。怀疑是屏的通讯口坏,但无法检测。
PLC与屏的通迅口与屏与电脑通讯口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏与电脑进行上载和下载屏的画面也没有问题(正常)。
请问PLC、线、屏三者哪里出现问题?现在PLC不能同屏通讯。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-15 21:20
各位没明白,屏是在使用中出现问题的,而且屏的上传下载口与三菱Q的通讯使用的是一个口。在屏的系统参数内232设置与422设置都试过。不能用。
后从另一台上的屏拆过来使用没有问题,现在就是不明白屏可以上传下载程序应该说没有问题,可就是不能连接屏。(也进行过参数设置232、422都试过)就是不行。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-25 17:11
问题已解决,两块屏的通讯口都被破坏,换新屏后正常。