三菱F940GOT与Q00PLC连接问题求教
现有F940屏与Q00PLC(CPU)连接使用中出现不能通讯,但是QPLC的通讯口现在可以上传、下载程序。(证明PLC通讯口没有问题)与屏通讯线是PLC的程序上传下载线,因该线也没有问题。怀疑是屏的通讯口坏,但无法检测。
PLC与屏的通迅口与屏与电脑通讯口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏与电脑进行上载和下载屏的画面也没有问题(正常)。
请问PLC、线、屏三者哪里出现问题?现在PLC不能同屏通讯。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-10-31
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-15 12:29
全看
|
小
中
大
F940有两个通讯口,一个是上传下载用(232,COM1),另一个是和PLC通讯用(422,COM2),这两个口不能弄混了,通讯线也不一样。