一台气体保护自动焊设备,PLC用的是K7M-DR30UE。故障现象:按焊接启动按钮,能正常自动焊完一个工件。但必须关断电源再开,才能启动下一工件的焊接程序。厂家来人换了PLC就好了。才几个月旧病又复发。难道又要换PLC,是不是厂家在程序上搞鬼?这个问题如何检查才能确认?
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-15 16:22
我从同样的设备复制了程序到新的K7M-DR30UE,装上试机,调调时间,就正常了。不知能用多久,上次换后只用了四个多月。另一问题,它编程线的串口号能在编程软件中改变吗?如何操作?我是在设备管理器中一个一个的试,最后才通信上的。