K7M-DR30UE需断电重启动才工作。
上一主题
下一主题
fuznzen
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
287 个
工控威望:
4872 点
下载积分:
1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间:
2012-06-10
最后登录:
2014-09-27
查看fuznzen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-15 08:57
全看
|
小
中
大
一台气体保护自动焊设备,PLC用的是K7M-DR30UE。故障现象:按焊接启动按钮,能正常自动焊完一个工件。但必须关断电源再开,才能启动下一工件的焊接程序。厂家来人换了PLC就好了。才几个月旧病又复发。难道又要换PLC,是不是厂家在程序上搞鬼?这个问题如何检查才能确认?
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-29
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-15 09:08
全看
|
小
中
大
该设备是正规厂的定型设备还是定制的非标设备?
如果是正规厂的定型设备,那可能是PLC问题。
如果是定制的非标设备,那很可能是程序里有BUG,是编程问题。