现在有个难题,大家帮个忙呗,我现在有20台用电器,我想用PLC指令监控我现在有几台是启动状态,应该用什么指令啊?
分享
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
737 个
工控威望:
1054 点
下载积分:
2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2017-06-10
查看matengfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-16 04:47
全看
|
小
中
大
如果你的20台电器是用PLC控制的,而且给它们分配的地址是连续的。你可以把这些地址数据传送到一个32的数据寄存器D,然后用SUM指令求出这个寄存器D内的ON位数。