qxy1987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 150 点
下载积分: 381 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-01-03
最后登录: 2024-10-29
查看qxy1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-13 22:15
我在用安川GL120编程软件的与电脑在线连的时候总是在please wait的对话框的时候就没进度了读不出程序来啊,编程电缆是自己根据图纸自己做的,望哪位师傅指点一下啊,感谢了
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1165(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-30
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-03 00:17
应该1脚和1脚相连。
计算机侧RS-232 --PLC侧(排9针)    
1    CD                        1
2    RD                        2  TXD    
3    TD                        3  RXD    
4     DTR                    6  DSR    
5     SG                       7  GND\    
6     DSR                    9  DTR
7     RTS    和8脚短接    
8     CTS    和7脚短接    
9    RI        
                                   8  EST    
                                   4  RTS  和5脚短接    
                                   5  CTS  和4脚短接