qxy1987
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 150 点
下载积分: 381 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-01-03
最后登录: 2024-10-29
查看qxy1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-13 22:15
我在用安川GL120编程软件的与电脑在线连的时候总是在please wait的对话框的时候就没进度了读不出程序来啊,编程电缆是自己根据图纸自己做的,望哪位师傅指点一下啊,感谢了
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-16 22:12
应该是通信线的问题,我用了几年没出现过通信故障。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-16 22:16
把你的接线图发上来看看对不对。不行就买一条原装的线。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-16 22:38
我按照原装线做的连接电缆,使用OK。
YASKAWA  GL120
计算机侧RS-232 --PLC侧(排9针)    
1    CD        
2    RD                        2  TXD    
3    TD                        3  RXD    
4     DTR                    6  DSR    
5     SG                       7  GND\    
6     DSR                    9  DTR
7     RTS    和8脚短接    
8     CTS    和7脚短接    
9    RI        
                                   8  EST    
                                   4  RTS  和5脚短接    
                                   5  CTS  和4脚短接    
                                  1接屏敝