licx66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2011-03-21
最后登录: 2022-04-26
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-13 18:23
75kw星三角启动的电动机要求就地补偿 该怎么接电容线
yyjjzz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-16 14:08
一般大功率电气设备距离车间变电所不超过150米,否则就需要安装大功率设备终端补偿装置,以降低该设备的启动运行对电网的干扰,本人的做法是加装功率因数手/自动补偿柜。
楼主留言:
手动自动补偿柜在变压器处已有 现电机距变压器超过400米