王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2010-11-12
最后登录: 2016-06-04
查看王大饼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-13 11:41
请问cpu226的输入公共端1M、2M能否接24V电源的正极,说明书上接的是负极,但是输入电路里面有两个正反的发光二极管,不知公共端可不可以接24V+。
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-14 21:02
当然可以,1M,2M就是三菱的S/S端子,可以做NPN 也可以做PNP接法。主要取决于你的外部传感器类型,另外输出的话只能接PNP接法。