请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
分享
mysky789456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
120 点
下载积分:
1150 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2018-05-26
查看mysky789456的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-12 22:53
全看
|
小
中
大
1:电机额定电流; 15KW*2=30A (经验算法,就是一个KW大约电流是2A; )
2: 正式公式是: p=√3*U*I*COS¢ 电机功率==√3*线电压*线电流*功率因数
3:6平方铜线的载流量约为小于50A; 10平立铜线的载流量约为60-80A
如上所述两种线径都可以,,但要视现场环境,,距离,,而定。。。如走线槽湿气重,干扰大,距离超过30米的话,,请用10平方,否则可用6平方(铜钱材质要好)