请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-12 09:32
三相380V,一个千瓦2安培,电线选择的依据是:必须大于空开或断路器的动作电流,以确保电线不会烧坏。