请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
分享
erwin2009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
265 点
下载积分:
1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2012-09-11
最后登录:
2022-02-25
查看erwin2009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-12 09:37
全看
|
小
中
大
既然你有的选择为何不用10mm平方的呢????
按照公式算15KW=15000W
15000/(380*1.732*0.85)=26.81A
根据线径公式10下5 ,百上二。。按5算
26.81/5=5.362mm平方
所以在标准负载15KW的情况下,使用国标6mm平方的铜线足矣。。
但是我是楼主,我还会选10mm平方,懒得到时候出问题。。。哈哈。
要是让你自己掏钱。那你考虑一下吧。