用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
15KW电机星三角起动连接线问题
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-11 15:13
全看
|
小
中
大
请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
分享
erwin2009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
265 点
下载积分:
1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2012-09-11
最后登录:
2022-02-25
查看erwin2009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-12 09:37
全看
|
小
中
大
既然你有的选择为何不用10mm平方的呢????
按照公式算15KW=15000W
15000/(380*1.732*0.85)=26.81A
根据线径公式10下5 ,百上二。。按5算
26.81/5=5.362mm平方
所以在标准负载15KW的情况下,使用国标6mm平方的铜线足矣。。
但是我是楼主,我还会选10mm平方,懒得到时候出问题。。。哈哈。
要是让你自己掏钱。那你考虑一下吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
15KW电机星三角起动连接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问