15KW电机星三角起动连接线问题
上一主题
下一主题
jfjb88
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
147 点
下载积分:
559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-09-18
最后登录:
2018-10-02
查看jfjb88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-11 15:13
全看
|
小
中
大
请问各位15千瓦电机用星三角起动,连接电机连接线用6平方还是用10平方?
分享
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-12 21:18
全看
|
小
中
大
15KW的风机额定电流时32A,我用两根六平方接过,实际测量一根六平方上有24个点流,证明6平方足够,电机和电柜的距离20米以内。设备用了一年多了,接触器选的32的