kennidy251
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 143 点
下载积分: 588 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2013-07-19
查看kennidy251的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-11 12:04
WINCC与S7200通讯有以下方法:,
  1:WINCC和200用本身的端口走PC ACESS+CP5611
  2:WINCC和200+CP243以太网通过OPC通讯+普通网卡;
  3:WINCC和200+EM277走PROFIBUS+CP5611
       4:wincc和pcAccess +pc/ppi 电缆  
  第3种仅最大允许32BYTE入/32BYTE出,另两种方法已经在WINCC6.0上测试通过
  以第一种方法最经济,支持到VW1000,5611是必需的.
PC Access
西门子最新推出的PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)软件,它向OPC客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)通信。 PC Access 软件自带OPC 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通信及配置的正确性。  
PC Access
不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方)  
不包含用于创建VB客户端的控件  
可以在你的PC机上用Micro/WIN 4.0和PC Access同时访问PLC(必须使用同一种通信方式)  
在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通信方式  
PC Access中没有打印工具  
使用同一通信通道,最多可以同时监控8个PLC  
Item的个数没有限制  
PC Access专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC