伺服电机额定转速3000,编码器分辨率131072,谁能用FX2N晶体管输出型的PLC不加定位模块,控制电机转一圈返回初始位,循环动作。程序越简单越好,实现动作就行。少说空话,请直接上程序吧。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-16 14:41
最简单方法就是用伺服内部的定位功能,每次触发就转1圈
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉