g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 1065(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-11-01
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-11 08:42
伺服电机额定转速3000,编码器分辨率131072,谁能用FX2N晶体管输出型的PLC不加定位模块,控制电机转一圈返回初始位,循环动作。程序越简单越好,实现动作就行。少说空话,请直接上程序吧。
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-12 18:08
引用
引用第2楼g073545于2013-04-11 10:26发表的  :
一楼兄弟,误会了,你没弄清题目,
2N只有20K你知道吗?---我不限定转速动起来就行了,通过设电子齿轮比想要多快就多快吧。
2N没有ZRN你知道吗?---非要ZRN功能才能返回呀???

PLSY或者PLSR

你会设定电子齿轮比还问这个,那脉冲当量为0.01度的话,一句DPLSY K10000  K36000 Y0足矣,循环自己编吧