楼主  发表于: 2013-04-10 14:47
请教老师:CP1H怎么用ORG指令呢    PLC要怎么设置呢,原点输入信号接在了0.00上?
wsk01712
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2017-07-03
查看wsk01712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 14:50
哪设置有问题昵。A280.05一直是通的
wsk01712
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2017-07-03
查看wsk01712的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-10 16:06
开机能找到机械原 点了,到了0.00通伺服电机停止。怎么把这个位置设为零位呢,谢谢
wsk01712
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2017-07-03
查看wsk01712的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-18 15:52
原点设置和原点返回都搞定了。加速减速,定位发脉冲都行了。谢谢
wsk01712
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-12-08
最后登录: 2017-07-03
查看wsk01712的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-18 15:53
里面的人太保守了?????????????????????