用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问一下大家的触摸屏 是用PL供电,还是用开关电源供电
上一主题
下一主题
yzyuanxiang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
193 点
下载积分:
1490 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2023-10-04
查看yzyuanxiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-10 12:31
全看
|
小
中
大
急停是怎么控制的,急停后触摸屏断电不
分享
zx1234
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
871 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
7642 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2012-10-02
最后登录:
2024-11-01
查看zx1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-10 20:00
全看
|
小
中
大
急停后,人机还会有电的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问一下大家的触摸屏 是用PL供电,还是用开关电源供电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问