西门子PLC, Cpu是普通的315型,具体型号是:6ES7315-1AE13-0AB0,现在要更换存储卡,要把老的存储卡的内容拷贝到新的存储卡中,具体的步骤是什么?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-10 17:22
全看
|
小
中
大
用step7 manager将程序传送至电脑,更换为新卡后再用其将程序写入PLC