今天买了个3U的PLC,以前用的都是FX2N,COM点直接和X点接上就导通了,现在3U的是S/S公共点直接接X没有输入指示,要接上电源,我把S/S接0V,和接24V都试过了,都有用,然后上网查了一下说是有漏型和源型之分,在不知道是什么型的情况下,我这样接法会不会对PLC有影响。目前是正常运行的.
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
383581483zfx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 659 点
下载积分: 667 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2024-11-29
查看383581483zfx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 17:27
就是NPN与pnp 的区别