ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-08 22:35
测试通断型的一个机器,附件是机器的CAD图纸,他10根针脚接了10个灯泡。
动作要求:放产品到设备上---》按动两侧开关-----》上探针座下压,下探针座上升开始测试
(OK品探针座自动上升回位,进行下一回合测试;NG品报警上下探针座下压后静止不动,需要按复位
开关气缸才能复位)

电气要求是,越简单便宜越好,能用继电器搞定就只用继电器。最好能有个电气的简单图纸说明下,非常感谢!
附件: 0903030001-Model.pdf (30 K) 下载次数:115
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 22:01
你的控制电路可以实现,只是检测到良品时不存在延时输出马上就复位,检测到不良品时延时输出报警;还有电流允许的话你可以把那N根探针窜成一条线,这样可以省去N个继电器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(ogreman) 好人!