以前设备正常现在怎么也扫描不到时间继电器的时间 求原因 或者能解决一下~
Y1 Y2是 时间继电器的线圈 拨码可调节时间~X 2X3 是对应时间继电器的延时开点~现在还有已情况是 X0不动作~线圈Y1 Y2 有电~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新编辑 ]
分享
wujianzzx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
600 点
下载积分:
5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2020-12-10
查看wujianzzx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-09 11:42
全看
|
小
中
大
用的是否是继电器输出的PLC ,如是有可能是输出继电器有粘连
分享
wujianzzx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
600 点
下载积分:
5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2020-12-10
查看wujianzzx的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-10 06:37
全看
|
小
中
大
应该是输出继电器粘连,可以把PLC 运行开关置于STOP位置试一下