lin0502
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2013-04-23
查看lin0502的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-08 13:41

  以前设备正常现在怎么也扫描不到时间继电器的时间 求原因 或者能解决一下~



  
Y1 Y2是 时间继电器的线圈 拨码可调节时间~X 2X3 是对应时间继电器的延时开点~现在还有已情况是 X0不动作~线圈Y1 Y2 有电~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新编辑 ]
lin0502
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2013-04-23
查看lin0502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 10:44
Y1  Y2分别是两个时间继电器的线圈~拨码可调节
lin0502
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2013-04-23
查看lin0502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-09 11:26
引用
引用第4楼sjm213于2013-04-09 10:58发表的  :
你说的时间继电器是硬件啊!
这样要看时间继电器是否计时时间到,让其延时触点闭合。只要闭合,PLC采集到输入信号就会将其时间写到D0/D1中。

关键是现在上电时间继电器就带电了~到时间以后闭合了~可是 可是 线圈就没给电呢
lin0502
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2013-04-23
查看lin0502的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-09 11:52
引用
引用第6楼wujianzzx于2013-04-09 11:42发表的  :
用的是否是继电器输出的PLC ,如是有可能是输出继电器有粘连

是继电器输出的