lin0502
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 316 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-03-24
最后登录: 2013-04-23
查看lin0502的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-08 13:41

  以前设备正常现在怎么也扫描不到时间继电器的时间 求原因 或者能解决一下~



  
Y1 Y2是 时间继电器的线圈 拨码可调节时间~X 2X3 是对应时间继电器的延时开点~现在还有已情况是 X0不动作~线圈Y1 Y2 有电~
[ 此帖被lin0502在2013-04-09 10:46重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158680 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-08 18:55
M8002是初始化脉冲,只在上电的第一个扫描周期为ON,此后为OFF
时间之问题在此梯形图中看不到
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lin0502) 谢谢版主~又补充了一些 ..
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 7419 点
    下载积分: 158680 分
    在线时间: 3155(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-15
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-09 10:58
    你说的时间继电器是硬件啊!
    这样要看时间继电器是否计时时间到,让其延时触点闭合。只要闭合,PLC采集到输入信号就会将其时间写到D0/D1中。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 7419 点
    下载积分: 158680 分
    在线时间: 3155(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-15
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-04-09 17:13
    Y0/Y1输出点亮了没有?
    亮了就是程序的问题(或输入误动作);不亮而输出导通就是硬件的问题。不是吗?
    线圈没给电而时间继电器动作了,那是时间继电器有问题。