在论坛上看到有人发关于一个按钮控制输出点的动作,即单次输出信号ON,双次输出信号OFF,写几个小例子,不对之处,请各位大虾指正。
一、便利指令ALT
LDP X0
ALT Y0
二、计数指令CNT
LDP M1002
MOV K1 C0
LDP X0
CNT C0 K2
LD= C0 K0
OUT M0
LD= C0 K1
OUT M1
LD= C0 K2
RST C0
LD M0
OR Y0
ANI M1
OUT Y0
三、脉冲检出指令PLS
LDP X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET M10
RST M11
LD M0
AND Y0
SET M11
RST M10
LD M10
ANI M11
OUT Y0
glq715419051
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看glq715419051的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-12 20:59
第一个貌似不正确来着,每两个扫描周期变一次?应该用ALTP吧