wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1166(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-12-23
查看wei0212007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-07 18:04
手头在用的一套CQM1H-CPU21,现在因为工程需要,需要统计其中一个输入模块的ON的数量,ON的输入点是乱序的,没有任何规律,不知如何编程。请各位高手给点意见。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-07 20:18
0.00(ON)------>MOV #1 DM1
0.00(OFF)----->MOV #0 DM1
0.01(ON)------>MOV #1 DM2
0.01(OFF)----->MOV #0 DM2
0.03(ON)------>MOV #1 DM3
0.03(OFF)----->MOV #0 DM3
。。。。。。。。。。。。
DM1+DM2+DM3~~~~=>DM XX
XX则为计算值。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(wei0212007) 谢谢你的方法!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。