手头在用的一套CQM1H-CPU21,现在因为工程需要,需要统计其中一个输入模块的ON的数量,ON的输入点是乱序的,没有任何规律,不知如何编程。请各位高手给点意见。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-09 21:38
全看
|
小
中
大
图片:
CQM1H 有统计 N 个字中 "ON " 位的个数指令, BCNT(67)
此例为统计 00000-00415 共80输入点中有几个ON,结果在 DM10 中。
根据需要,你自己修改。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(wei0212007) 热心助人!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。