用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cpm1a的I/O地址问题,小白求教!
上一主题
下一主题
houtt12345
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
113 点
下载积分:
702 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2013-01-17
最后登录:
2016-04-29
查看houtt12345的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-07 10:40
全看
|
小
中
大
之前只有安装了旧的编程软件sysmac-cpt的电脑及配套手册,手册里标注了i/o地址。因为是全英文界面不习惯,所以换了cx-programmer,似乎好用的多,不过却不清楚与cpm1a对应的i/o地址,求大神指导!谢啦!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cpm1a的I/O地址问题,小白求教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问