谁能告诉我 from 这个指令到底是怎么使用的?使用手册上说明的不够清楚! 希望各位大哥能帮小弟多多指教一下,如果可以举个例子就更好了!这是伺服智能模块上,才用到的!
还有那些常数K887 ,K1,G806/U4 . 是怎么定义的,是随便定义的,还是通过其他途径来定义的啊?求助各位大哥,多多关照小弟啊!感谢
寻找一切
分享
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2011-08-23
最后登录:
2019-12-21
查看wuliang211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-09 13:11
全看
|
小
中
大
多点传送指令FMOV (D)FMOV(P)指令的编号为FNC16。它的功能是将源操作数中的数据传送到指定目标开始的n个元件中,传送后n个元件中的数据完全相同。如图3-39所示,当X0为ON时,把K0传送到D0~D9中。
使用多点传送指令FMOV时应注意:
1)源操作数可取所有的数据类型,目标操作数可取KnX、KnM、KnS、T、C、和D,n小等于512;
2)16位操作占7的程序步,32位操作则占13个程序步;
3)如果元件号超出允许范围,数据仅送到允许范围的元件中。