有关单圈绝对值编码器的问题
上一主题
下一主题
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
878 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
8915 分
在线时间: 1832(小时)
注册时间:
2011-04-17
最后登录:
2025-01-18
查看陈大围的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-06 18:37
全看
|
小
中
大
现使用一个8位格雷码输出的单圈绝对值编码器,它的分辨率是256脉冲/转吗?用它安装在电机后座上,怎么判断电机转向呢?又是如何判断电机转了多少圈呢?请大大们赐教,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-09 14:17
全看
|
小
中
大
为什么叫单圈绝对了,因为他只有1圈,你想记多圈不就成了多圈绝对了嘛?? 至于加减你可以采集间隔两个数再相减,大于零就是正(90-80,,120-90)
小于零就是反(80-90,,90-120)
注意到零位后数据采集要复位一下,不然会出错(240-10,,10-240)
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373