如题.我这有两台如题触摸屏,可以上下传程序.但连上PLC后,报错信息:plc no response .通讯线没问题,因是在线替换实验.会是屏上和PLC通讯的RS-232插口坏了吗? 怎么检测它?  请专家指点! 谢谢!

MT506MV屏是软件版本太低造成.安装最新软件版本后.编辑下传程序文件后和PLC通讯正常.

MT6056IV屏是通讯口停止位,设置错误.停止位由2改1.从新传程序.连接PLC.通讯正常.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-03-09 17:26重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184659 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-11-21
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 12:05
WEINVIEW(MT506MV)(MT6056IV)两触摸屏通讯线的接法不一样的,查说明书。