模拟量输入端接受 传感器和变送器送来的标准电流信号4--20MA。标准电压信号0--10伏或0--5伏或-10---+10伏
通过模拟量输入模块处理成对应数字量供CPU程序使用,这就行了。
为什么有些程序要转换成实数再去用呢?
附件: 模拟量输入.zip (3 K) 下载次数:168
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2592 个
工控威望: 21433 点
下载积分: 14244 分
在线时间: 2753(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-12-27
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-06 11:31
我认为是要保证计算的精度在一个计算机只能处理0-1数字量所以要把模拟量转换为0-1的数字量(按比例转换)才能得到需要的工程量