如图,截图是一台设备上的程序现在正在正常运行。就是最后执行INC时用的SM0.0一直触发,这样最后结果该是多少?看手册上的例子也没用脉冲触发,麻烦各位解释下,谢谢
希望各位多多指点。谢谢!
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2024-09-16
查看hblovetian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-06 09:24
引用
引用第1楼月泽于2013-04-05 20:23发表的  :
没有 上升沿    

那就程序每扫描一个周期 都+1喽

楼主确定 就只有  23 26网络用到VW130?

后面还有个VW130和VW132比较,小于就把0传给VW130。手机发不了图,不好意思。
希望各位多多指点。谢谢!
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2024-09-16
查看hblovetian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-06 15:20
引用
引用第4楼月泽于2013-04-06 11:10发表的  :



我感觉  不应该  是小于vw132   就把0传送给vw130吧  
          应该  是大于vw132   就把0传送给vw130吧
.......

看错了是:不小于就是大于等于VW132。他这样编程起个什么作用呢?8个扫描周期也不过只有一秒左右吧。不懂,望解释一下,谢谢。