研究过用PLC的PWM指令调压问题的老师,麻烦帮个忙,设备用的是一个类似于三菱的PLC,深圳麦格米特(也就是原来的艾默生的plc),依次闭合X1,X2,X3,X4    Y0和COM0的输出电压从10V  8V  3V  0V的降低,这个电压大小还可以通过PLC内置的模拟电位器来调节(类似于S7-200的内置电位器)
模块的作用是直流调压 这个程序怎么写呢,谢谢老师帮个忙
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-05 15:15
PWM调的就是占空比
占空比为0/100时输出电压变为0;占空比100/0时输出电压为原始值22V。在此区间按照线性输出。