计量泵是米敦罗的 LMI 电磁计量泵  接受的是脉冲信号  可是导出都找不到 到底最大脉冲是多少?

有用过脉冲计量泵的吗?S7-200怎么来控制计量泵? 改变其冲程和速度
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-05 08:56
资料没有介绍  米敦罗 LMI P687-368TI的计量泵 S7-200 CPU224XPCN的PLC
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-05 10:10
引用
引用第3楼dong72于2013-04-05 09:12发表的  :
模拟量应该可以的


不行 我看计量泵了 只有2根  2芯的线  其中一根是AC220V电源 另外两根是脉冲的信号线
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-06 08:55
继续求助
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-07 16:17
就是控制脉冲速度的 是接受0-100HZ的脉冲  通过触摸屏设定 酸泵和碱泵的浓度(也就是流量)来调整计量泵的速度  S7-200怎么发这个脉冲呢?
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-08 10:40
引用
引用第11楼xuliuqing200于2013-04-08 09:08发表的  :
流量=冲程*频率,冲程就是计量泵每动作一次打出的量(一般认为每次量相等),酸和碱的浓度一定时,频率(单位时间动作次数)和流量是线性关系。频率由该脉冲确定,不知可否帮到你


恩   泵的流量是12.0 L/H 铭牌上写的  但是冲程应该是指速度吧?  不知道有没有相关程序参考?
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-11 10:43
引用
引用第14楼weilinyi于2013-04-09 19:24发表的  :
西门子的可发脉冲的,何况才0-100,没问题,就是嘛烦点,不加模块可发两路,加模块可多发几路



恩  能发个样例看看嘛? 只发两路即可
朋友多了路好走!!!