楼主  发表于: 2012-03-09 11:14
我是刚刚开始自学三菱PLC的:FX2N-48MR,编了个电机正反转程序(照书本编的,)写入PLC后,序程不能在PLC内运转,但在电脑里的远程控制里一看,发现里面是STOP,调到运转状态,PLC内的程序可以正常运行.这时拔了数据线也可以运行,PLC断电后重开就不能运转,再用电脑调到运行时,又能运行!这是怎么回事?哪个高手帮忙指点下啊,谢谢先
pyjzz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-03-06
最后登录: 2024-06-09
查看pyjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 13:28
呵呵  你的PLC没有打到run状态。