楼主  发表于: 2012-03-09 11:14
我是刚刚开始自学三菱PLC的:FX2N-48MR,编了个电机正反转程序(照书本编的,)写入PLC后,序程不能在PLC内运转,但在电脑里的远程控制里一看,发现里面是STOP,调到运转状态,PLC内的程序可以正常运行.这时拔了数据线也可以运行,PLC断电后重开就不能运转,再用电脑调到运行时,又能运行!这是怎么回事?哪个高手帮忙指点下啊,谢谢先
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-02
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 11:41
编程口盖板打开,内有RUN/STOP开关,打到RUN上